Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #3861

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Доброе время суток всем! После включения ПЛК210, он пока грузится, зачем-то кратковременно включает DO3. Что бы это значило? Программа "пустая".
    https://disk.yandex.by/i/nDBQ5SRdIEDBhw
    Здравствуйте!
    Выход наверное, не включается, а засвечивается индикация. Это штатные особенности во время запуска контроллера.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #3862

    По умолчанию

    На засвет это не похоже. Если прикрутить к выходу нагрузку (лампочку), она не включается. Но индикация становится красного цвета. Если засвет, то откуда? Соседние индикаторы ведут себя по-разному.
    Последний раз редактировалось Frants; 21.03.2022 в 12:03.

  3. #3863

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    На засвет это не похоже. Если прикрутить к выходу нагрузку (лампочку), она не включается. Но индикация становится красного цвета. Если засвет, то откуда? Соседние индикаторы ведут себя по-разному.
    Я правильно понимаю, что вас смущает только свечение индикации входов/выходов в первые 5-10 секунд после подачи питания контроллера?
    После полной загрузки контроллера входы/выходы работают корректно?
    Последний раз редактировалось Мастеренко Иван; 21.03.2022 в 15:43.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  4. #3864

    По умолчанию

    В общем, смущает. Поскольку до этого ни разу с таким не приходилось сталкиваться.
    После загрузки плк выход из программы включается, подключенная к выходу лампочка (в качестве нагрузки) загорается. Т.е. выход вроде бы работает.
    При загрузке плк эта же лампочка не загорается. Т.е., скорее всего, включается только светодиод дискретного выхода.
    Но, согласитесь, это ведь странно... Ладно бы светодиоды у всей группы мигнули, можно понять, да и то, зачем?
    Но из всей группы, только один, ... Это не только смущает, это вызывает настороженность, прошу правильно понять.
    Последний раз редактировалось Frants; 21.03.2022 в 18:46.

  5. #3865

    По умолчанию

    Доброе время суток всем! Подскажите, где можно подробнее ознакомится с информацией, как в ПЛК210 использовать MODBUS RTU для связи с устройствами сторонних производителей (не ОВЕН). В обучающих видео рассматривается продукция ОВЕН, а мне требуется, например, читать датчик давления фирмы ИЛЬМА. И ещё несколько других устройств, производитель которых не ОВЕН, но поддерживающих MODBUS RTU.

  6. #3866

    По умолчанию

    Frants А там принципы же похожие: добавляем в дерево проекта нужный интерфейс RS-485 или Ethernet. Под него добавляем Modbus Master, а под него - Modbus Slave, в которых прописываем то, что и как читать.
    С какого момента что не понятно и где надо подробнее написать?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  7. #3867

    По умолчанию

    Ясно, спасибо! Благодарю Вас за помощь!
    Последний раз редактировалось Frants; 23.03.2022 в 21:53.

  8. #3868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Frants Посмотреть сообщение
    Ясно, спасибо! Благодарю Вас за помощь!
    Ежели это не ирония - то без проблем, пожалуйста. Там главное понять принцип: как что заносить в дерево и как настраивать.
    Вот, я ещё скриншотов сделал чуток! Красным пометил моменты, на которые надо обратить внимание
    ModBusTree-1.gif ModBusTree-2.gif ModBusTree-3.gif ModBusTree-4.gif ModBusTree-5.gif ModBusTree-6.gif ModBusTree-7.gif

    Ааа! Ещё вот что добавлю!
    Хорошо бы правильно называть сами компоненты дерева Modbus (переименовывать их).
    Потому что дальше к ним можно обращаться программно, например, типа так: MB_External.xAllSlavesOK (пишу по памяти, могу ошибаться - флаг что все устройства работают нормально) или к устройству BHTP_Tualet.xError - флаг ошибки устройства.
    Я у себя делаю аж диагностическую страницу, где все эти состояния устройств и датчиков вывожу, чтобы легко было неисправности диагностировать, во:
    IOPages-2.gif IOPages-3.gif
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 23.03.2022 в 22:23. Причина: Добавил инфы

  9. #3869

    По умолчанию

    В CodeSys 2.3 есть механизм задания количества подключений к Modbus Slave(подэлемент TCP) и сколько таких подэлементов будет столько и возможно подключений(с разными портами. Хотя это может только PLC110 Owen, а у других контроллеров к одному порту возможно несколько подключений?-тут я плаваю))
    А как в CodeSys 3.5 с этим как обстоит-можно ли настраивать количество подключений к Modbus Slave TCP?

  10. #3870
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,640

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    В CodeSys 2.3 есть механизм задания количества подключений к Modbus Slave(подэлемент TCP) и сколько таких подэлементов будет столько и возможно подключений(с разными портами. Хотя это может только PLC110 Owen, а у других контроллеров к одному порту возможно несколько подключений?-тут я плаваю))
    А как в CodeSys 3.5 с этим как обстоит-можно ли настраивать количество подключений к Modbus Slave TCP?
    Добрый день.
    Для стандартного компонента Modbus TCP Slave Device поддерживается до 32 (начиная с V3.5 SP16 - до 64) клиентских подключений.
    Отредактировать это значение нельзя.

Страница 387 из 858 ПерваяПервая ... 287337377385386387388389397437487 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4054
    Последнее сообщение: Вчера, 13:03
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 849
    Последнее сообщение: 16.11.2025, 08:58
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •