Купили 3 разные, подошла только одна. Кто знает, как их выбирать?
Купили 3 разные, подошла только одна. Кто знает, как их выбирать?
Здравствуйте! Возникла аналогичная задача.
Действовал по инструкции, которая представлена на видео
Использовал USB флекшу (16 Гб, FAT32, MBR). Но при подключении данной флешки к СПК и перезагрузки контроллера поле "Обновить проект (USB/SD)" осталось неактивным (как и описывалось в предыдущих сообщениях).
Когда взял SD карту (2 Гб, FAT32, MBR) и проделал аналогичные операции, СПК обнаружил карту и обновил проект.
Подскажите пожалуйста есть ли еще какие-то ограничения у флешек и версий прошивок СПК?
Пробовал с СПК110 (версия прошивки: 1.1.0611.1056). Предварительно всё форматировал при помощи https://flashboot.ru/files/file/317/
Спасибо!
Добрый день.
Бывают "проблемные" флешки (как правило, от noname вендоров).
Из тех, с которыми доводилось встречаться:
- флешка может быть "тормозной" (срабатывают таймауты на определение накопителя)
- у флешки может быть чрезмерно высокое потребление питание - тогда может помочь подключение ее через USB-хаб с активным питанием.
Я использую вот такие накопители:
photo_2022-03-18_09-40-46.png
С ними всеми не возникает никаких проблем при обновлении прошивок/проектов на всех используемых мной устройствах.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Спасибо за информацию!
Сначала я подумал, что у USB флешки высокое потребление питания (noname вендор), так как при ее использовании постоянно горит световой индикатор (понимаю, что ресурс небольшой, но мало ли)
Сегодня попробовал с другими флешками: флешка вообще без стветовых индикаторов (noname вендор) также не обнаружилась, зато Kingston с индикатором без проблем определилась и обновила проект. SD карта которую я в предыдущем сообщении указывал, с помощью которой также удалось обновить проект, тоже вендорная (Transcend)
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Здравствуйте!
Загрузочное приложение с флэшки в СПК загружается, доходит до такой стадии, как на фото, и все так и стоит. Приложение не запускается. После перезагрузки по питанию на СПК запускается старое загрузочное приложение. Как победить такое?
0c464745-a1f1-4cf1-8619-a47e7e38fd5a.jpg
Последний раз редактировалось Юра54; 22.03.2022 в 08:09. Причина: орфографическая ошибка
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Да, так всегда и делал. Сейчас возникла потребность скорректировать программу у удаленного клиента, попытался у себя загрузить с флэшки - безуспешно. С sd карты та же картина.
de5da21e-6cd9-4dca-8592-156b4b91b7ca.jpg
Выкладываю версию прошивки.
Последний раз редактировалось Юра54; 22.03.2022 в 08:53.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
APP.spk1xxm01.zip
Вот один из них.
Я пытаюсь попеременно записывать 2 проекта.