Я надеюсь, что Вы сами понимаете, что это невозможно. Функционально соединить весы и СИ8 через RS485 - НЕЛЬЗЯ И ТОЧКА.
Что касается Вашего энергетика - то, извините, ничем помочь не можем (у самих такие же).
Прочитайте девиз Сергея - это подскажет Вам как поступить.
Т.е. сейчас СИ8 подсчитывает импульсы, которые приходят с весов.
Весы формируют импульс при прохождении через них определенной порции по массе.
В итоге имеем параллельный счетчик, который Вы уже настроили, как советовала Дарья, на индикацию "Расхода в час".
Индикацию, кстати, можно оставить и ind = 1 - "теневой" расходомер все равно будет работать.
Вот теперь можно подключиться к СИ8 через RS-485 с любого мастера сети (например, ПК через AC4 или СМИ2 https://owen.ru/product/smi2).
Используя протокол ОВЕН, настроить считывание параметра DSPD из СИ8.
В случае использования ПК, Вам понадобиться любая SCADA или иная прога, которая сможет опрашивать СИ8 по протоколу ОВЕН.
Определитесь, что Вы хотите.
Если приобретете СМИ2, обратитесь через эту тему. Мы Вам поможем его настроить для работы с СИ8.





).