Тема: ПР-200 и обмен по Modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Немного неправильно вы сделали , у вас вместо 3.95 - 4.0 мА получилось 3 мА ( вы потеряли 1/4 часть показаний давления). Надо было 229 сразу перевести во флоат, а потом уже делить на 59.0.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2022 в 08:34.