Тема: ПР-200 и обмен по Modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Тогда переменные Var1 и Var2 ставьте целочисленными и 1 регистр для каждого. Адрес устройства 16, Адрес регистров 0 и 1. Обе переменные надо разделить на 59, а выходы сделать энергонезависимыми или привязать к экрану.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.03.2022 в 14:39.