    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ругается:
    "Глобальный макрос: line -5: implicit cast of pointer to 'int'" (неявное приведение указателя на 'int')
    Но в глобальном макросе у меня ничего нету. Он пуст.
    И при чем тут line 5? Эта ошибка пропадает, если закомментировать строку №7

    Трабл.png
    Не закрывая проект, смотри в папке конфигуратора \ARMTool
    Результаты компиляции будут в папка типа "MacХХ"
    Твоя "line 5" находится в файле MacХХ.c
    Захват-01.png

    ВНИМАНИЕ
    Папок типа "MacХХ" может быть несколько, каждая новая папка создается при каждой компиляции макросов. Ищи последнюю по времени изменения
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2022 в 10:42.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •