Показано с 1 по 10 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.04.2016
    Адрес
    Брест
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Нужно сделать компиляцию из двух способов

    В ф.область, первой функцией, добавить не мой фрагмент, а вызов Вашего макроса

    Только в макросе добавить условие
    если PSW[531] не равно нулю, тогда
    Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, PSW[531])

    И режим выполнения макроса нужно делать последовательно.
    Спасибо за мысль, тоже попробую:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    PSW[531]!=0? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]);

    Как-то так получилось, похоже на правду?

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BrEST Посмотреть сообщение
    Спасибо за мысль, тоже попробую:
    WORD Value=0;
    Value=PSW[531];
    PSW[531]!=0? Write(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_WORD, Value): Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]);

    Как-то так получилось, похоже на правду?
    Я в Си не силен, по синтаксису не скажу
    но чтение (Read(PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_4X, 531, 0, TYPE_BIT, &PSW[531]) здесь, в макросе, не делал бы
    Оставил бы чтение PSW531 в функции копирования 60 регистров

    Хотя может и так оставить.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •