  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо. Теперь стало понятно. Сделал так, как вы советовали.
    Но при записи в порт PLC такой командой:
    Write(PLC, 24, MODBUS_RTU_REG_4X, 50, 0, TYPE_WORD, &Value2);,
    не проходит компиляция макросов. Ругается:
    "Глобальный макрос: line -5: implicit cast of pointer to 'int'" (неявное приведение указателя на 'int')
    Но в глобальном макросе у меня ничего нету. Он пуст.
    И при чем тут line 5? Эта ошибка пропадает, если закомментировать строку №7

    Трабл.png

    (это я пытаюсь подружить панель СП307 и блок МК110. Читать входы и писать выходы)
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 23.02.2022 в 10:18.