    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    Добрый день. Можете подсказать или ссылку дать или может у кого-то есть уже готовая программа.
    Я хочу собрать управление 3-х ходовым клапана, но не могу сообразить как сделать чтобы управление было плавным и брал показания с датчика температуры.
    По проекту будут два 3-х ходовых клапана, один на охлаждение другой на обогрев, управление 0-10В.
    Не получается сделать управление плавным. Программирую на OwenLogic, контроллер ПРМ220.
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    Вариант 1.png Вариант 2.png

    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот два варианта. Желательно еще, чтобы приводы были с обратной связью, чтобы не открывать холодилку пока грелка полностью не закроется и наоборот.
    Вариант 1.png Вариант 2.png

    И что за Овеновский контроллер ПРМ220?
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=212

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо за ссылку, буду моделировать и смотреть что выйдет

    Просто вопрос пока не начали делать. Каким образом вы будете держать температуры воды в контуре обогрева? Ну и тоже самое в контуре охлаждения? И Вы уже посчитали какая площадь ваших радиаторов и их тепло/холодно отдача?
    Какой обогреватель будет информация есть. Как температуру поддерживать в радиаторе, за счет 3-ходового клапана, будет подмешивать воду.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,910

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mashina Посмотреть сообщение
    А не подскажите где такой ПИД регулятор достать? Да моя ошибка в контроллере, ПР200-220.5 он вот такой. Обратная связь есть 0-10В.
    Меню Файл - Менеджер компонентов. В окне слева выбираете раздел Регуляторы и там будет PID

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •