Показано с 1 по 10 из 30

Тема: ПР 200, определение уровня жидкости в закрытом баке

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Никогда ранее не подключал кондуктометрические датчики к ПР. Имел дело с поплавками... Отсюда и вопрос появился. Если оно без проблем будет работать, т.е. можно подключить кондуктометрический датчик к входу ПР и это гарантированно заработает - для меня это отличный выход.

    Вода в системе пресная, питьевого качества.
    Вот то, что "питьевого качества" и напрягает.
    Входу ПР нужен ток в несколько миллиампер - а чистая вода имеет высокое сопротивление.
    В "грязных" средах кондуктометрия работает на ура напрямую со входом ПР.

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Емкостным, типа GESTRA, давление вообще безразлично, но цена!
    Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
    Чисто пример:
    https://skbind.ru/catalog/emkostnye_...e_10_30v/13939
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 26.01.2022 в 11:24.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Давно уже в РФ делают. И цены не такие кусачие.
    Чисто пример:
    https://skbind.ru/catalog/emkostnye_...e_10_30v/13939
    Как можно сравнивать аналоговый датчик (4-20мА) с дискретным (выключатель)? Да и температурный диапазон совсем никакой. Такой датчик я вам на коленке за полчаса спаяю.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Как можно сравнивать аналоговый датчик (4-20мА) с дискретным (выключатель)? Да и температурный диапазон совсем никакой. Такой датчик я вам на коленке за полчаса спаяю.
    Ну, в ПР100 есть же аналоговые входы, которые можно использовать как дискретные...

    ЗЫ. Просто шутка.

Похожие темы

  1. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  2. контроль уровня жидкости.
    от tis в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 08:50
  3. Контроль уровня и температуры воды в баке.
    от Николай Олегович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 09:37
  4. Регулировка уровня воды в баке
    от kapacb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.01.2016, 12:01
  5. система контроля уровня в баке-накопителе
    от Alexandr3 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 00:21

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •