Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
Провел простейший эксперимент - ICP Con I-7514U-G имеет встроенные терминальные резисторы на каждом из 5-ти каналов. Через него подключены мастер и 1 слейв. Длина линии 5 см. Связь, естественно работает, подключаем на линию один терминальный резистор - сигнал падает на 30 %. Не надо говорить о нормальной реализации приемопередатчиков даже у такого известного бренда, что-же ждать от не такого именитого?
Ну так Вы же сравниваете пустую линию и линию с некоей нагрузкой. Пустая будет давать больше размах (источников напряжения с нулевым сопротивлением не существует). Но! Ниже порогового значения дифсигнал не должен упасть до 32 slave в линии + терминатор.
Т.е. терминатор ну никак на работу линии не влияет. Он влияет на отражённую волну (из-за несогласованности волнового) и на гашение дифференциальных помех.