Провел простейший эксперимент - ICP Con I-7514U-G имеет встроенные терминальные резисторы на каждом из 5-ти каналов. Через него подключены мастер и 1 слейв. Длина линии 5 см. Связь, естественно работает, подключаем на линию один терминальный резистор - сигнал падает на 30 %. Не надо говорить о нормальной реализации приемопередатчиков даже у такого известного бренда, что-же ждать от не такого именитого?