Тема: Нет связи между ПЛК150-220А-М и СП307Б

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Тогда лучше подключиться по изернету, а соединить через КС 2 по дебаг.
    Или соединить панель и ПЛК по RS 485, а управлять по Изернету или Дебаг.

    За несколько дней, уже бы давно спаяли кабель для RS 485, я помню с этого и начал))) И соединил с компом сразу по изернету

    Можно так.
    Для сохранения программы в памяти ПЛК нажать Онлайн, подключение (ОК), создание загрузочного проекта, старт. Снять питание с ПЛК, подключить панель и ПЛК через КС 2, подать питание. Только смотреть на работу в программе не сможете.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.01.2022 в 23:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда лучше подключиться по изернету, а соединить через КС 2 по дебаг.
    Или соединить панель и ПЛК по RS 485, а управлять по Изернету или Дебаг.
    За несколько дней уже бы давно спаяли кабель для RS 485, я помню с этого и начал))) И соединил с компом сразу по изернету
    RS-485 хотел использовать для подключения внешних устройств, чтобы отработать и эту сторону обмена.
    Наверное, все же попробую "подружить" их хотя-бы через 485-ый, но все же, хотелось бы добить эту тему с портом ПЛК RS-232.


    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно так.
    Для сохранения программы в памяти ПЛК нажать Онлайн, подключение (ОК), создание загрузочного проекта, старт. Снять питание с ПЛК, подключить панель и ПЛК через КС 2, подать питание. Только смотреть на работу в программе не сможете.
    Так и делаю для сброса предыдущего режима соединения.
    После закачки проектов и в ПЛК, и в СП выключаю их, соединяю как положено, даю питание.


    P.S. Кстати, есть такая странность. При подаче питания на ПЛК, при загрузке, если он мигнул всеми индикаторами и подал звучок, значит он с Codesys соединится, если не мигнул - будет "Ошибка связи (#0): произошло отключение". А мигает ПЛК при возобновлении питания не всегда.
    Плюс, если я открыл в Codesys новую сессию соединения с ПЛК, несмотря на то, что ранее программа в него загружалась, Codesys пишет что в ПЛК программы нет и предлагает закачать в него текущий проект. Это штатная ситуация?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Плюс, если я открыл в Codesys новую сессию соединения с ПЛК, несмотря на то, что ранее программа в него загружалась, Codesys пишет что в ПЛК программы нет и предлагает закачать в него текущий проект. Это штатная ситуация?
    потому что, когда вы грузите проект "сходу", вы грубо говоря, грузите его в оперативку, а не в постоянку. И при выключении ПЛК, оперативка банальным образом обестачивается со всеми банальными последствиями.
    Чтобы ПЛК при рестарте питания загрузился проектом - он должен найти в "постоянке" что ему грузить. Для этого вам надо засунуть в плк проект в онлайне командой "создание загрузочного проекта". Почитайте мануал

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    P.S. Кстати, есть такая странность. При подаче питания на ПЛК, при загрузке, если он мигнул всеми индикаторами и подал звучок, значит он с Codesys соединится, если не мигнул - будет "Ошибка связи (#0): произошло отключение". А мигает ПЛК при возобновлении питания не всегда.
    Плюс, если я открыл в Codesys новую сессию соединения с ПЛК, несмотря на то, что ранее программа в него загружалась, Codesys пишет что в ПЛК программы нет и предлагает закачать в него текущий проект. Это штатная ситуация?
    Если программы нет, значит залили неправильно или произошёл сбой при заливке или не создали загрузочный проект. Если вы программу изменили, то опять предложит загрузить проект. Даже если просто компилировать проект, не меняя его, будет предложение перезалить программу.
    ПЛК не сразу выключается, он ждёт около 30 сек., если питание не восстановилось, он записывает в память все переменные слейва и RETAIN и потом выключается. Вам надо давать ему около 40 с-1 мин.
    А лучше вообще не использовать Дебаг для заливки, он глючный. И ненужные выключения для перестановки кабеля.

    Если хотите панель подключите по Дебаг, ПЛК к компу по изернету, а 485 для других устройств.
    Хотя по 485 можно и панель прицепить и другие устройства одновременно, если сделать мастером ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2022 в 08:49.

  5. #5

    Smile

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Для сохранения программы в памяти ПЛК нажать Онлайн, подключение (ОК), создание загрузочного проекта, старт. Снять питание с ПЛК, подключить панель и ПЛК через КС 2, подать питание. Только смотреть на работу в программе не сможете.
    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Чтобы ПЛК при рестарте питания загрузился проектом - он должен найти в "постоянке" что ему грузить. Для этого вам надо засунуть в плк проект в онлайне командой "создание загрузочного проекта". Почитайте мануал
    Ключевой фактор моей ошибки - я не заливал программу в ПЛК Созданием загрузочного проекта, а просто оставлял его в ОЗУ. Разумеется при выключении он терялся.
    Мануал по Codesys читал "по диагонали".
    Большое спасибо за науку.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    ПЛК не сразу выключается, он ждёт около 30 сек., если питание не восстановилось, он записывает в память все переменные слейва и RETAIN и потом выключается. Вам надо давать ему около 40 с-1 мин.
    Разумеется. Про 30 сек работы при снятии питания помню, читал. Но если честно, такой паузы не всегда давал ПЛК.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А лучше вообще не использовать Дебаг для заливки, он глючный. И ненужные выключения для перестановки кабеля.
    Если хотите панель подключите по Дебаг, ПЛК к компу по изернету, а 485 для других устройств.
    Хотя по 485 можно и панель прицепить и другие устройства одновременно, если сделать мастером ПЛК.
    Теперь надо перейти на Ethernet )) Необходимые данные ПЛК в ПЛК-Браузере "подсмотрел".
    По логике вещей, наверное, все же придется делать ПЛК Мастером, хотя бы для возможного управления, например, ПЧ-приводами.
    В принципе, тогда можно и СП слейвом делать. Тогда можно и СП на RS-485 повесить. Попробую все варианты ))

    Большое спасибо за подсказки!!!

    Инцидент, как бы, можно считать исчерпанным. ))
    Последний раз редактировалось программист_с_паяльником; 20.01.2022 в 18:32.

Похожие темы

  1. Нет связи между MasterScada и MasterOPC
    от SlavikP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.08.2019, 09:39
  2. Выбрать между ПЛК150 и ПЛК154
    от MikeF в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2013, 06:10
  3. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 18:28
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  5. Проблема связи между 2-мя ПЛК
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 18:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •