Само отщелкивание выходов ПЛК через Codesys работает. В этот момент ПЛК соединен с ПК, разумеется, кабелем КС1.
Отличие между КС1 и КС2 осознаю - в КС1 жилы 4 и 5 соединены, потому что Debug, в КС2 - нет. Соответственно, после заливки программы в ПЛК, сразу получаю ошибку 200, меняю кабель КС1 от ПК на входе ПЛК RS-232 на кабель КС2, накинутый другим своим концом на выход PLC панели СП307. Т.е. в итоге ПЛК соединен с СП кабелем КС2 через порты RS232 (ПЛК) и PLC (СП).
Нельзя просто поменять КС1 на КС2 после заливки программы, т.к. режим работы порта Debug определяется В МОМЕНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЛК по наличию/отсутствии перемычки между 4 и 5 конт.
И если в момент включения питания был подключен кабель КС1, то порт Debug так и останется в режиме связи с кодесис и никакая панель не сможет подключится к ПЛК через Debug