    Если нет Modbus, то каким образом вы его сделаете? Вы или не договариваете, либо сами не понимаете что и куда...

    Если есть функции синхронизации времени программно, не через ntp сервер, а ручками, то какая вам разница каким образом в ПЛК передать время? при помощи double или раздельно часы, минуты, сек и т.д. как просят ?
    А потом в программе все переменные сложить в DT, который понимает ПЛК и выполнить синхронизацию, запись нового времени

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Если нет Modbus, то каким образом вы его сделаете?
    я не вижу связи между функцией установки времени в процессоре и модбасом, точнее переменными из "словаря"
    Если есть функции синхронизации времени программно,
    есть, через NTP сервер. в том-то и дело. Настраивай айпишник сервера, пара мелких примочек и всё. Но пристали именно к модбасу
    либо сами не понимаете что и куда...
    так я и не говорю, что моё кунг-фу сильнее всех. Я честно не догоняю. В моём понимании, пару раз сталкивался, это отдельная система, отдельная приблуда, отдельный функционал, и в математике ПЛК это решается не на уровне "PLC-PRG"
    Если есть функции синхронизации времени программно, не через ntp сервер, а ручками
    в плк-110 есть такой функционал?
    и выполнить синхронизацию, запись нового времени
    но это будет не точное время? это будет какое-то время, записанное Мастером в регистры и запаздыванием на передачу, доставку, приём и обработку, полученное Слейвом. Дельта от момента записи и получения Слейвом есть и будет на тех скоростях, которыми оперирует Модбас. Поэтому это явно не то время, которое должно быть "точным"

    По требованиям РД 153-34.1-35.127-2002 погрешность привязки системного времени ПТК в составе АСУ ТП общестанционного уровня управления к астрономическому времени должна быть не более 0.5 с, расхождение между показаниями таймеров одного ПТК не должно превышать 5 мс.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 09.01.2022 в 21:11.

Похожие темы

  1. Создание единого отчета (типизация)
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2018, 07:41
  2. СП310 Сервер по Модбас ТСР + СП310 Слейв по Модбас RTU
    от Global в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 11:16
  3. Система адресации
    от saniyo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 15:45
  4. система диспетчеризации
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 05:43
  5. МВУ МВУ анд Модбас РТУ
    от SMH в разделе Разработки
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •