Показано с 1 по 10 из 17

Тема: Управление твердотельным реле через пр200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,282

    По умолчанию

    mahdamar
    Варианты:
    1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
    3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
    ---
    В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    mahdamar
    Варианты:
    1. Использовать ПР с транзисторными выходами.
    2. Модернизировать имеющееся ПР с релейным выходом. На канале, предназначенном для управления ТТР удалить реле, "обмоточные" контакты вывести наружу. Напряжение для включения встроенного реле вполне хватает для включения внешнего ТТР.
    3. Для терморегулятора использовать внешний прибор с ПИД-регулированием. Например ТРМ500.
    ---
    В принципе можно ничего не добавлять, питание +24В завести на один из контактов релейного выхода, второй контакт и 0В подать на управление ТТР. Но в этом случае резко падает надежность, так как реле в ПР будет часто срабатывать, что приведет к ускоренному его износу. И еще повезет, если реле просто перестанет включать. Гораздо хуже если оно залипнет.
    Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mahdamar Посмотреть сообщение
    Спасибо вам за ценные советы. Только осталось понять как в первом варианте в овен логик организовать управление, каким блоком.
    А понять это несложно:
    Надо только разобраться: что такое "блок контроля перехода через 0"?
    И конечно: что такое "ШИМ"?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	SSR3.jpg 
Просмотров:	59 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	71972

Похожие темы

  1. управление твердотельным реле
    от Tapok в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 28.06.2024, 14:39
  2. Управление твердотельными реле твердотельным реле
    от arnat в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.11.2021, 12:29
  3. Возможно ли управление ЭП10 через ПР200?
    от Ghuerdon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2020, 14:34
  4. Управление дозатором с тензодатчиками через пр200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 16:27
  5. Управление твердотельным реле с ПЛК63
    от postal в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 18:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •