Показано с 1 по 10 из 1213

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Косоротов Посмотреть сообщение
    1. Обновлял два раза используя SD-карту, согласно инструкции (USB-флешка не определилась). Файл reset_plc был в корне, так что сброс должен был быть. Обновлял контроллеры сразу из коробки с заводскими настройками.
    2. В конфигураторе запускал мастер настроек и настраивал схему с двумя LAN-сетями (одна на портах 1-3, другая на 4). IP-адрес первой сети 192.168.0.10, второй - 192.168.1.10, веб-клиент был подключен к первой. Впрочем, описанная проблема наблюдалась в обеих сетях. Скриншот приложить не могу, уже всё уехало в Уфу.
    Помимо, мастера настроек больше ничего не трогал.
    3. Подключаюсь напрямую через интерфейс Ethernet 3. Как я уже описал выше он входит в мост из портов 1-3. Но от перемены интерфейсов ничего не менялось. Пытался подключаться и к интерфейсу Ethernet 4.
    Нужна будет помощь в Уфе, обращайтесь :-)

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Нужна будет помощь в Уфе, обращайтесь :-)
    Спасибо! Может и понадобится. Но у нас объект не совсем в Уфе, а в славном городе Благовещенске.

  3. #3

    По умолчанию

    Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.07.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Да это практически пригород. Понял я какой у Вас объект.
    Вы правильно поняли А с контроллерами, видимо, придётся откат прошивки и проекта делать на версию SP14. Там таких проблем не наблюдалось.

  5. #5

    По умолчанию

    Не знаю. Я весь парк доступных контроллеров наоборот перевел на SP16. Пока вроде не заметил проблем новых.

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •