Показано с 1 по 10 из 22

Тема: Редактирование энергонезависимых уставок по Slave 485

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lagutin Посмотреть сообщение
    Есть над чем подумать... Надо все пересобрать в голове. Спасибо всем. А вот уточняющий вопрос?? Выходит для ПР есть разница выключение питания и перепрошивка. А в чем она? На переменную этот момент можно повесить? Ведь почему при выключении питания первыми энергонезависимые переменные прописываются и слейв уже их считывает и не меняет. А при перепрошивке уставки прописываются нулями. Ну или что там в значениях сетевых переменных, при эмуляции нули. И вроде как, если в инструкции прописать, что после перепрошивки необходимо выкл. и вкл. питание ПР - тоже, хоть и так себе, но вариант решения проблемы. Хотя с другой стороны мы же перегружаем комп после обновлений. И ничего...
    Вы внимательно прочитали что написано? Похоже что нет. Сетевые переменные при загрузке, всегда в нуле. Потом вы их прописываете и они сохраняются, но при сбое могут слететь. Если вы уверены, что бросков питания не будет (поставили бесперебойник), можете не заморачиваться.
    Выложенный макрос записывает сетевые переменные при загрузке, я добавил вариант, при любом включении (но тут есть минус, при включении запишутся безопасные значения из констант, а не последние сохранённые). Вы программируете и решаете как вам сделать.

    Можно сделать ещё круче, проверять сетевые на 0 и в случае сбоя, записывать уставки безопасными значениями.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.12.2021 в 09:56.

Похожие темы

  1. Сбой энергонезависимых параметров
    от Metamorphogenesis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.04.2021, 04:26
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 16:14
  3. Запись энергонезависимых переменных
    от Bariy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.01.2020, 16:50
  4. Счётчик энергонезависимых данных
    от Boris_K в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 16:42
  5. ПЛК150+ИП320(slave) задание уставок
    от Anth в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 21:19