Показано с 1 по 10 из 16

Тема: очень кратковременный отвал датчика температуры от модуля МВ210

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shaktimur Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Присоединяюсь к теме, столкнулся с точно такой же проблемой на модуле МВ210-101, работающем в связке с ПЛК-210-02-CS и панелью СП3150Р. Наверху стоит АРМ с мастерскадой. В системе 6 модулей МВ210-101, из них на два модуля подключаются только термосопротивлениями, на один - термосопротивления и один датчик 4-20мА, на остальные модули только 4-20мА.
    По трём модулям с термосопротивлениями показания периодически падают до 0 на 1-2 секунды, при этом датчик 4-20, подключенный на эти же модули, тоже уходит в минус, хотя шкала от 0, похоже как будто до 0мА упал ток. При этом по оставшимся модулям, на которых нет термосопротивлений, проблем нет, показания не прерываются.
    Появилось ли решение этой проблемы? Объект - насосная станция, термосопротивления стоят на подшипниках насосов, и раз в сутки насосная встаёт. Не совсем правильно вводить фильтрацию или задержку, это не решение проблемы, а её обход, конечного заказчика это не устраивает.
    Добрый день.
    Обновите модули на актуальную прошивку 1.1.2. В ней доработана фильтрация аналоговых входов.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  2. #2

    По умолчанию

    А не подскажете, при прошивке модулей прошивкой 1.1.2 через езернет, она сбросится к заводским настройкам?
    Вопрос в плане , что доступ к модулям у меня через ВПН из далека. Могу ли я их перепрошить без выезда на место?

Похожие темы

  1. Где читать ошибки модуля МВ210-101
    от SlavikP в разделе Мх210
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 15:20
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 17:12
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 12:58
  4. Ошибка считывания значений модуля МВ210-204
    от ДмитрийИ в разделе Мх210
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 16:41
  5. Мониторинг температуры 1 датчика температуры с 2 мест
    от EVGEN_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •