Да пофиг там на трехпроводную. Вы что, реально думаете, что ПР200 доли Ома сможет измерить???!!!!
Смешно слушать
В ПРМ-3 измеренные значения будут не в Омах, а сразу в градусах
Захват-02.png
И 0,25% задано для температуры. И для диапазона 200 + 50 = 250 град, 0.25%будет +-0,625 градусов!
Последний раз редактировалось petera; 07.12.2021 в 12:38.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
на предыдущей странице я описал действия, в результате которых погрешность можно свести к разумному минимуму (смотря для каких применений), никаких 5-7 градусов разницы нет. График 50М точно повторяет график PT1000. Разница показаний м/у 50М и PT1000 - это уже второй вопрос, который тоже решаем, но мне оно не надо.
graf2.png
Последний раз редактировалось K123; 07.12.2021 в 12:46.
здравствуйте! Игрался с пр200 с датчиками NTC10K и 2K измерения от -20 до +30 разница от обычного уличного градусника +-1гр.. калибровку не делал, провод витая пара, и шввп.. При том если не ошибаюсь у пр200 заявлено 4000Ом
А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"