    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Рекомендации такие.
    1) Использовать нормирующие преобразователи на 4-20 мА, они рассчитаны на работу в том числе с 50М, по 3- проводной схеме, входы соответственно перенастраивать под ток. Приборы сертифицированы, но ПР200 внесёт свою погрешность. Погрешность самого преобразователя небольшая.
    2) Или использовать ПТ1000. 2- проводная схема. Погрешность побольше.
    3) Или использовать сертифицированные приборы, с 3 проводной схемой, типа МВ110-8А. Тоже раччитаны для 50М. Соединять по RS485. Минимальная погрешность.

    Так что выбор за вами по цене.
    А главная рекомендация, не использовать ПР200 как измерительный прибор.
    Модуль расширения ПРМ-3 https://owen.ru/product/prm не рассматривается?
    Захват-01.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Модуль расширения ПРМ-3 https://owen.ru/product/prm не рассматривается?
    Всё, что не входит в сертифицированные средства измерений, у нас в принципе не рассматривается.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.12.2021 в 13:25.

  3. #3

    По умолчанию

    А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Electro_texno Посмотреть сообщение
    А сейчас делаю автоматику для мазутной горелки! Почитав выше задумался использовать ли 50м!? Так как проект реальный (базовая котельная)!
    вы приболели?? возьмите пт1000 и всё будет хорошо. и достаточно точно для ваших целей.

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,851

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юра54 Посмотреть сообщение
    Нет, не взлетит! Там тот же 12 разрядный АЦП, те же пределы измерения. Только максимальная приведенная погрешность написана 0,25%, а не 0,5. То есть будет не +-20 Ом, а +- 10 Ом. И соответственно +-46 С. По факту же вообще ничего не изменится.
    Смешно слушать
    В ПРМ-3 измеренные значения будут не в Омах, а сразу в градусах
    Захват-02.png
    И 0,25% задано для температуры. И для диапазона 200 + 50 = 250 град, 0.25%будет +-0,625 градусов!
    Последний раз редактировалось petera; 07.12.2021 в 12:38.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus
    от SEvgeniy в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.06.2020, 09:58
  2. Точность измерения ПР-200
    от Сема в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 16:59
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  4. МОДУС 5640 измерения температуры
    от CheeryNick в разделе Модули ввода-вывода
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 03:28
  5. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 20:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •