  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Если использовать модули расширения, то придется либо оставлять их за пределами запираемого на ключ ИТП, либо тянуть кучу проводов по подвалу. Ни то, ни другое не хочется.
    Тогда Вам идеально подойдут датчики температуры с сетевым интерфейсом RS485, у Овена есть такие:

    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs

    Модули расширения не будут за пределами ИТП(их вообще не будет) и кучу проводов тянуть не надо, всё, как Вы хотите!
    И чтобы температуру посмотреть достаточно ИПП120!
    Вы даже пока не сказали, что это будет и зачем! Не зная, что будем делать, трудно что-то предложить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2021 в 19:01.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда Вам идеально подойдут датчики температуры с сетевым интерфейсом RS485, у Овена есть такие:

    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs

    Модули расширения не будут за пределами ИТП(их вообще не будет) и кучу проводов тянуть не надо, всё, как Вы хотите!
    И чтобы температуру посмотреть достаточно ИПП120!
    Вы даже пока не сказали, что это будет и зачем! Не зная, что будем делать, трудно что-то предложить!
    Это просто маленькие модули расширения ) На 1AI )
    Если нельзя оставлять за пределами 8 pt100 + 8AI, то думаю точно не стоит оставлять 8 pt100 + 8*1AI, так как это будет дороже )

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Это просто маленькие модули расширения ) На 1AI )
    Если нельзя оставлять за пределами 8 pt100 + 8AI, то думаю точно не стоит оставлять 8 pt100 + 8*1AI, так как это будет дороже )
    Ну, датчики так и так будут за пределами ИТП!
    Даже не знаю, что лучше, может собаку завести, для охраны или бабушку из ВОХРа с пистолетом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2021 в 19:09.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Ну, датчики так и так будут за пределами ИТП!
    Даже не знаю, что лучше, может собаку завести, для охраны или бабушку из ВОХРа с пистолетом!
    По моему, за границей ВОХР наибольшей ценностью обладает медь. А не какие-то датчики с платиной... ))

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда Вам идеально подойдут датчики температуры с сетевым интерфейсом RS485, у Овена есть такие:

    https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs

    Модули расширения не будут за пределами ИТП(их вообще не будет) и кучу проводов тянуть не надо, всё, как Вы хотите!
    И чтобы температуру посмотреть достаточно ИПП120!
    Вы даже пока не сказали, что это будет и зачем! Не зная, что будем делать, трудно что-то предложить!
    Примерно через 1,5 месяца потребуется балансировка отопления и рециркуляции ГВС по температуре обратки в новом многоквартирном доме. Отопление легко балансируется по перепаду давления, с ГВС можно поступить было бы также, но сейчас есть тенденция устанавливать на стояки рециркуляции ГВС температурные регуляторы. А инспектор, принимающий дом из монтажа может пойти и на ощупь или пирометром проверить соответствие температуры обратки ГВС правилам и проекту. Не хочется финансово вкладываться в предполагаемо-разовую работу. Но каждый подобный проект обычно дает интересные наработки. По этому можно считать делаю это для дела, но в большей степени для себя.
    Спасибо за участие в моем вопросе, но данные датчики слишком дороги для моей цели.
    А вообще последние месяца три подрабатываю автоматизацией теплоснабжения коттеджей и есть цель в разы снизить стоимость устанавливаемого оборудования, подняв немного ценник на работы. Потому что то, что пытаются запихнуть в систему теплоснабжения собственники и мой работодатель по этой сфере далеко не всегда совместимо (зато красиво называется и ярко блестит) и приходится выкручиваться установкой какого-либо доп.оборудования, что увеличивает стоимость, увеличивает объём работ и расстраивает всех участников этого процесса. Костыли не могут радовать.
    Последний раз редактировалось товарищ; 30.11.2021 в 22:10.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    926

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от товарищ Посмотреть сообщение
    Примерно через 1,5 месяца потребуется балансировка отопления и рециркуляции ГВС по температуре обратки в новом многоквартирном доме. Отопление легко балансируется по перепаду давления, с ГВС можно поступить было бы также, но сейчас есть тенденция устанавливать на стояки рециркуляции ГВС температурные регуляторы. А инспектор, принимающий дом из монтажа может пойти и на ощупь или пирометром проверить соответствие температуры обратки ГВС правилам и проекту. Не хочется финансово вкладываться в предполагаемо-разовую работу. Но каждый подобный проект обычно дает интересные наработки. По этому можно считать делаю это для дела, но в большей степени для себя.
    Спасибо за участие в моем вопросе, но данные датчики слишком дороги для моей цели.
    Сидят два мужичка после бани... И говорят между собой:
    - Неужели это первый человек, который занимается ИТП?
    - Да не может быть, неужели он, самый первый?!
    Зы.
    - Он, точно. Но вот, он сам обслуживает, или так, медведям оставляет?
    Последний раз редактировалось keysansa; 30.11.2021 в 22:16.

Похожие темы

  1. Аналоговый вход ПЛК-160 0-10 В
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 15:07
  2. ПЛК-160 аналоговый вход
    от Cerentiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 05:49
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 10:52
  5. Аналоговый вход
    от pavelmnu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20