Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.