Спорить не собираюсь.
Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
Спорить не собираюсь.
Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 10:31.
Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?
Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вопрос снят. Причина нашлась. Всем спасибо
Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 12:11.
Подключил к новому ПР, и там показания токов на всех входах одинаковые. Брак или спаленные входы.