Показано с 1 по 10 из 97

Тема: ПР200 и аналоговые входа

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спорить не собираюсь.
    Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
    Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
    Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
    Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 10:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Соприть не собираюсь.
    Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
    Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
    Вы опять не написали единицы измерения, а тестер что показывает?

  3. #3

    По умолчанию

    Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
    Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
    Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?

    Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
    А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
    Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5

    По умолчанию

    Вопрос снят. Причина нашлась. Всем спасибо
    Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 12:11.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    Вопрос снят. Причина нашлась. Всем спасибо
    И какая же причина, интересно?

  7. #7

    По умолчанию

    Подключил к новому ПР, и там показания токов на всех входах одинаковые. Брак или спаленные входы.

Похожие темы

  1. ПР200 залипание аналогового входа
    от mza в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 13:00
  2. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51
  3. Аналоговые входа ПЛК150 не читаются
    от Арыс в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.01.2012, 12:52
  4. плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    от hilih в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:48
  5. Аналоговые входа плк-150
    от druss в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2008, 20:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •