Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
При 20 mA - 16 бар.
Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
При 20 mA - 16 бар.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.
Калибровка входов не производилось.
Что можно сделать если ток с мультиметра не совпадает с тем что показывает ПР?
Я же предложил в 79 посте, можно любую зависимость "нарисовать"!
Если и датчик и входа барахлят(характеристика сдвинута, наклонена) можно прямо по показаниям с экрана настраивать, для этого вывести переменные на экран для редактирования! Конечно погрешность измерения увеличится, короче, как временное решение думаю пойдёт.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.11.2021 в 09:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вам на это Сергей0308 уже ответил, читайте пост #79.
Если не калибровали, то могли уже вход подпалить или тестер у вас не точно показывает. Приборы должны быть не дешёвый китай и поверены.
Вам уже два раза написал, включите датчик без давления, должно быть 4 mA и 0 бар на ПР. Вы 3 дня этого сделать не можете. Сразу и тестер проверите и вход и датчик.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 09:47.
Датчик находится на объекте, я не делаю пока что могу.
Что вы можете сказать на то что, я подключаю один датчик на все 4 входа поочереди(все входы настроены одинаковы. калибровки никакой не было). На всех входах ПР показывает разный ток. (совпадают на первом и на четвертом входе).
Такое впечатление, что вы поспорить хотите, а не выяснить причину. Вам уже ответил на все вопросы. Датчик без давления должен выдать 4 мА. Проверили? если окажется врёт тестер возьмите другой. Когда выясните, что датчик и тестер работают правильно, подключайте ко входам и смотрите на сколько отличие, если до 0,05 бар, это нормально, если больше калибруйте или снимайте график зависимости и подключайте через макрос.
Последний раз редактировалось kondor3000; 29.11.2021 в 10:18.
Спорить не собираюсь.
Подключил сейчас один датчик давления без давления на 4 входа ПР.
Результаты: 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4.
Такие показания с завода нормально? Пытаюсь понять почему 4 входа показываю разные значения?
Последний раз редактировалось Никита2; 29.11.2021 в 10:31.
Тестер показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА.
Я не могу понять почему четыре одинаковых входа показывают разные значения? Можете мне это подсказать пожалуйста?
Если бы тестер (включенный последовательно с датчиком) показывал всегда 4 мА, а входы ПР - 3,84-А1; 3,75-А2; 3,92-А3; 3,98-А4, то вопросы были бы к ПР.
А если тестер вместо 4 мА "показывает примерно тоже самое, больше на 0,05мА, то выбрось, сам знаешь куда, свой датчик.
Т.к. исправный датчик - генератор стабильного тока, который не зависит от изменения входного сопротивления входа ПР и не зависит от изменений напряжения питания в цепи датчика.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg