  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никита2 Посмотреть сообщение
    При токе 9,06 показывает 5,4 бара
    При переключение датчика на другой аналоговый вход, перед эти его настроив также, показывает 3,3 бара при том же токе=9,06 мА
    Значит точно перекалибровали входы и неправильно к тому же .
    При 9.06 mA должно быть 5.06 бара. Всё можно проверить в Эмуляции и правильно откалибровать.
    Проверьте без давления, должно быть 4 mA и 0 бар. 1 Ток входы.jpg
    При 20 mA - 16 бар.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.11.2021 в 15:51.