ну у меня было штуки 3 подобных пациента, года полтора назад - после включения грузились минут по пять!!!!!, на небольшой программе, связь устанавливали со всякими шаманскими плясками - абсолютно новые, день назад привезли из овна.
Два кое-как удалось завести с перепрошивкой и форматированием, а третий так и поехал обратно. Чем закончилось - не знаю, увы, но ошибку овен как бы признал. Я после зарёкся ставить 160ый, только 110.
из свежего - работает год один 110ый, который зависает так, что отваливается РС и сетка. Не пингуется при этом!. Лечится пока рестартом по питанию, раз в пару месяцев. Проблему пока отловить не могу, объект далеко. Жду когда отвалится полностью, запасной уже купил
из недавнего, месяц назад - 160ый, относительно новый(не работал, два года стоит в шкафу, кстати, примерно того же периода закупки, что и первые три) отказывался принимать в себя проект, совсем небольшой. Просто начинал грузить и тупо вставал на последнем шаге, зависал и отваливался. При этом, примитив типа выходу присвоить состояние входа - моментально влетало в его мозги и работало. Заниматься расследованием на каком килобайте программы его переклинит снова, времени не было, удалил всё, перепрошил, после этого проект залез.
вот такие приколы. При этом все они - с практически новыми контроллерами, без пробега вообще. Один 110, год как запустили, но больше стоял выключенный, только в августе вроде как стал 24х7 работать.
И Все они, так или иначе лечатся только одним - попыткой перепрошить. Да, все пациенты версии М02
Поэтому какие ещё нужны технические ответы (это виноват третий слева транзистор во второй справа микросхеме, откусите шестую ногу у чипа и всё заработает?) - непонятно. Какой-либо предметный разговор можно вести только понимая, что выполнен необходимый минимум, чего в вашем сообщении не было сказано. Хотя этот минимум и так достаточно информативен для определения клиники заболевания




Ответить с цитированием