    В качестве retain-переменных рекомендую использовать область Modbus-slave. У меня с ней никогда проблем не было.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    В качестве retain-переменных рекомендую использовать область Modbus-slave. У меня с ней никогда проблем не было.
    Учитывая, что и Rеtain CoDeSys и Retain Slave-ов пишутся в одну и ту же память (причём Retain Slave-ов после Rеtain CoDeSys, т.е. при всяких проблемах с питанием Retain Slave-ов имеет гораздо больше шансов не записаться) - вышеописанная рекомендация вызывает у меня гомерический хохот.

    Но я теперь понял, зачем в некоторых проектах людям тысячи переменных в slave
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 07.12.2016 в 17:02.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не не поняли. С ретайном с слейве да - это сильно, помимо сказанного - это как голой ж-й в окно.
    А тысячами переменных легко (из жизни): 4x МЭ110-3M, пара других мультиметров, парочка 8AC ..
    И? Как меня учили, на кажом уровне управления происходит фильтрация данных с нижестоящих уровней и наверх ДОЛЖНО уходить не более 10% данных.
    Иными словами зачем использовать дорогой ПЛК как дешёвый шлюз?

    P.S. И что с этими тысячами данных делать там, наверху? Их даже опросить в реальные сроки невозможно.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  4. #4

    По умолчанию

    Да, Валенок быстрее печатает

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не не поняли. С ретайном с слейве да - это сильно, помимо сказанного - это как голой ж-й в окно.
    А тысячами переменных легко (из жизни): 4x МЭ110-3M, пара других мультиметров, парочка 8AC ..
    Вот соглашусь. К примеру модуль аналоговых входов - 8 входов, допустим датчиков давления. 8-10 параметров на каждый для передачи (всякие минимальные-максимальные пределы и т.п). То есть только с одного модуля наверх может уходит 80 параметров. Поэтому неудивляет, что у кого то под тысячу регистров на передачу. Почему бы и нет, если через ethernet пропускная способность позволяет

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 12:48
  2. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  3. Проблемы с Retain ПЛК100-220.Р-L
    от semmi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 10:09
  4. Проблемы с Login по ETHERNET (ПЛК-100 РМ)
    от иван50 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2009, 07:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •