Добрый день! Прошу вас помощи! Не могу найти причину.
В сети Master ПР102 подключено 8 индикаторов СМИ2 (slave) c адресами по порядку от 16 до 23.
На сми2 отображаются переменные, температура и влажность float (настройки выставлены по шаблону)

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 2.JPG 
Просмотров:	119 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	57672

В каждом из индикаторов прописаны следующие настройки:

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 4.JPG 
Просмотров:	109 
Размер:	38.2 Кб 
ID:	57673

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 5.JPG 
Просмотров:	77 
Размер:	30.3 Кб 
ID:	57674

Периодически выходит сообщение об отсутсвии запросов Mastera сети в течении времени t.out 600 секунд
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 2.JPG 
Просмотров:	119 
Размер:	113.7 Кб 
ID:	57672

Потом в течении разного времени, значения восставнавливаются, так происходит периодически с разными индикаторами в данной сети.

В настройках прибора в owenlogic при первом открытии переменных данной сети индикация ошибок по всем переменным кроме float (которая используется) , но при просмотре например в следующее окно переменной №17 и возврате на 16 эти ошибки пропадают. я так полагаю просто какой то баг owenlogic....

Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	сми2 ошибки 1.JPG 
Просмотров:	81 
Размер:	88.8 Кб 
ID:	57675
При обращении в тех поддержку рекомендовали сделать экранированную витуху.
Сеть протянута в щите автоматики с резисторами 120 ом в крайних приборах неэкранированной витой парой.
Возможны ли какие наводки? 4 фазных провода без нагрузки и блок питания 24 вольта на 240 ватт...
Почему то мне кажется, что все таки проблема в настройках приборов...
Заранее благодарен за помощь.
Насколько понимаю, у вас практически все переменные(за исключением одной) однотипные, почему тогда адреса регистров у всех разные?
Вы РЭ посмотрите на прибор(СМИ2), в какой регистр(ы) какую переменную писать.