Показано с 1 по 10 из 17

Тема: ПР102 - СМИ2 modbus rtu (помогите пожалуйста теряет связь)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,503

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Сергей у меня только одна переменная записывается тип float по РЭ 27-28 регистр, так в каждой СМИ, остальные переменные просто стоят из шаблона.
    Так удалите все ненужные, оставьте одну, что используете! Зачем и куда они пишутся?
    Мне кажется проще и быстрей вручную одну переменную добавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.10.2021 в 15:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так удалите все ненужные, оставьте одну, что используете! Зачем и куда они пишутся?
    Мне кажется проще и быстрей вручную одну переменную добавить!
    Так в этом и есть причина? Сми ожидает что его опросит Master по данным переменным? А потом по тайм ауту отключается? Потом ведь прогружается обратно через некоторое время. Хотелось бы по максимуму полчить информацию здесь, объект в области, нужно будет все на месте править.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Так в этом и есть причина? Сми ожидает что его опросит Master по данным переменным? А потом по тайм ауту отключается? Потом ведь прогружается обратно через некоторое время. Хотелось бы по максимуму полчить информацию здесь, объект в области, нужно будет все на месте править.
    Добрый день.
    Думаю, что причина в том, что у Вас стоит запись по изменению.
    Если значение долго не меняется, то и запись не происходит.
    Запросы не посылаются.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Думаю, что причина в том, что у Вас стоит запись по изменению.
    Если значение долго не меняется, то и запись не происходит.
    Запросы не посылаются.
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,503

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.
    Спасибо что подтвердили! Я давно писал, что снимаю галку "запись по изменению" и запись вообще перестаёт работать, правда у меня ПР200 было и целочисленная переменная!
    Овен почему-то ничего не стал делать, даже проверять не стал, лишь сказал, что когда галку снимаешь запись идёт постоянно, но СМИ2, вероятно не читал их речей и регистр не писался, галку ставлю, перезаливаю - всё работает, запись идёт, короче, чудеса в решете!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.10.2021 в 13:08.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Спасибо что подтвердили! Я давно писал, что снимаю галку "запись по изменению" и запись вообще перестаёт работать, правда у меня ПР200 было и целочисленная переменная!
    Овен почему-то ничего не стал делать, даже проверять не стал, лишь сказал, что когда галку снимаешь запись идёт постоянно, но СМИ2, вероятно не читал их речей и регистр не писался, галку ставлю, перезаливаю - всё работает, запись идёт, короче, чудеса в решете!
    Я все таки снял галочку, и чисто интуитивно нашел параметр "запуск записи", добавил переменную записи и подключил blink раз в пять секунд.
    Всем большое спасибо! Все работает!

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,503

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Я все таки снял галочку, и чисто интуитивно нашел параметр "запуск записи", добавил переменную записи и подключил blink раз в пять секунд.
    Всем большое спасибо! Все работает!
    А если константу("1") поставить, как Вам советовали в 9 посте, работает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_Under_ B Посмотреть сообщение
    Благодарю, но когда снимал данную галочку, на СМИ тображались 0,00 , может быть нужно было подольше подождать? Постоянная времени фильтра на входе 3 сек. Впринципе значения обновлялись достаточно часто.
    Необходимо сделать принудительную запись.

    Сделать это можно, например, вот так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_49_53_947Z.png 
Просмотров:	132 
Размер:	114.0 Кб 
ID:	57683
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_50_26_598Z.png 
Просмотров:	104 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	57684
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Савр Посмотреть сообщение
    Необходимо сделать принудительную запись.

    Сделать это можно, например, вот так:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_49_53_947Z.png 
Просмотров:	132 
Размер:	114.0 Кб 
ID:	57683
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	image_2021_10_26T10_50_26_598Z.png 
Просмотров:	104 
Размер:	7.2 Кб 
ID:	57684
    Да все заработало, спасибо! поставил команду на запись раз в пять секунд.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2024, 18:52
  2. Modbus Universal MasterOPC Server demo теряет связь
    от maks-tver в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2021, 08:41
  3. Панель теряет связь
    от frederik625 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2018, 13:26
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2014, 21:59
  5. ТРМ-201 теряет связь с ПК
    от andrey_nado в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 13:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •