здравствуйте
что это означает:
Безымянный2.png
каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
здравствуйте
что это означает:
Безымянный2.png
каким образом, например, он будет мигать, когда 33333?
Добрый день.
Когда авария, то будет мигать светодиод Авария, и код ошибки будет отображаться вместо измеренного значения.
Коды ошибок ПРМ-3.png
Спасибо.
Если нет возможности его - ПРМ - видеть, как отличить случайное совпадение значения с кодом ошибки, когда она действительно есть?
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
"Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили
Отличить напрямую не получится.
При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.
Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
т.е. эту индикацию в регистры для чтения модбасом не вывести?
Все что доступно на холсте, можно прочитать через модбас, только предварительно сформировав регистры, есть пример как входы/выходы ПРМ-1 передать, https://youtu.be/NYB9QbFuRfo
для ПРМ-3 аналогично.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 25.10.2021 в 10:46.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ