"Видеть" прочитал, как видеть сам факт аварии на головном приборе. Спасибо, что уточнили
Отличить напрямую не получится.
При разработке подразумевалось, что вход аналоговый и меняется во времени постоянно. Наличие постоянного значения без дробной части может служит первым признаком наличия авария.
Плюс специально выбраны значения, которые с малой долей вероятности могут появиться случайно там, да и в принципе большие они. Рассчитывалось на самые популярные сигналы температуры или давления. Они, все таки, лежат в других диапазонах. Преобразовать их можно дальше после входа, если нужны другие величины уже.
Если, действительно, такой частный случай, то можно поставить сравнение на большее с отрицанием на выходе и на меньшее с отрицанием на выходе и соединить в блок AND все дело. А для большей уверенности можно еще завести на таймер с задержкой включения, чтобы исключить случайности. Понимаю, что костыль, но сейчас вижу такое решение. Ну или использовать изначально меньший диапазон у датчика.