Здравствуйте, вопрос по подключению токового выхода датчика типа ПД100И-ДИВ к аналоговому входу ПР200-220.23.0.0 Проблема: прибор не реагирует на изменение тока датчика, фактический ток в цепи измеряется миллиамперметром. Джамперы на ПР200 в положении 4...20 согласно описанию. Подключение датчика по схеме с ограничительным резистором 50 Ом от встроенного источника +24В. Масштаб в меню прибора прописал -1,0 ... +1,0. Пределы в программе вписал от -20 (кПа) до +20. Сигнал не меняется ни в меню прибора "состояние входа" ни в программе при отладке. При этом дискретные входы работают нормально. Входной сигнал изменяется при разных масштабах, но не меняется при фактическом изменении тока датчика