Сообщение от
Роман_33
Напряжение на аккумуляторе 4.18 в. Памяти нет. Тыкающие в руководство, идите мимо, почитать РЭ я и без вас догадаюсь.
Добрый день.
В старых ПЛК для сохранения Retain использовался аккумулятор LIR2477.
Если он вышел из строя то память не будет сохраняться.
Создайте пустой проект, добавьте какой-нить retain массив, который будет один раз инициализироваться по отмашке флага xInit, например, циклом for.
Что-то в духе:
Код:
If xInit THEN
xInit := FALSE;
(* здесь свой Retain массив наполняете данными, например, циклом или еще как-нибудь.*)
END_IF
Ну и попробуйте поотключать питание и посмотреть за поведением ПЛК, если данные не сохраняются, то ПЛК сдавайте в СЦ.
Если сохраняются, то искать проблему сохранения переменных нужно в коде проекта, а не в ПЛК.