  1. #37

    По умолчанию

    Добрый день!

    Все верно, задание режимов "Местное-дистанционное" и "пуск-стоп" доступно с лицевой панели контроллера. Так же эти режимы возможно задать через командное слово по RS-485, чтение статуса так же предусмотрено.

    Готовые шаблоны Modbus есть в нашем OPC-сервере Овен:

    https://owen.ru/product/new_opc_server

    Действительно, в данном контроллере не предусмотрен пуск с помощью контакта, но если Вы не используете датчик сухого хода, то при разомкнутом DI8 (ставится кнопка с фиксацией) контроллер будет находится в аварии, то есть регулирования не будет, при замыкании DI7 будет происходить автоматический сброс аварии и возобновление работы (более подробно в РЭ, п.3.1 Список аварий).
    Последний раз редактировалось Гузей Максим; 22.09.2021 в 09:32.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 11:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 21:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •