Цитата Сообщение от join991 Посмотреть сообщение
Подключил 1-2 канал (с мдс-200 и пр-200) параллельно питанию бгр. В статике значения совпали с ТРМ ИТП. при изменении 1 канала (генератором 4-20) значения "запрыгали".
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1.jpg 
Просмотров:	64 
Размер:	41.8 Кб 
ID:	56883
Подключил все каналы, параллельно, от отдельного источника. Изменял значение 1 канала - все значения "прыгают".
Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.jpg 
Просмотров:	63 
Размер:	40.1 Кб 
ID:	56884
Добрый день!
Возможно ранее неправильно понял Ваш вопрос. Если запитать все с одного канала, значения также будут показываться некорректно.
В таком случае рекомендую использовать вариант, предложенный выше: c помощью МСД200 по RS485 считать эти данные с Пр200.

Работать будет, только если использовать один канал для измерения.