Вобщем проблема была решена с помощью обычного транзистора. 1 импульс с расходомера получился равен 0.74мл. Указывая при калибровке цену 1го импульса, получается довольно точно дозировать. На дозах от 30мл погрешность меньше 1мл, и чем больше доза тем больше точность.
Расходомер на воду подключили через делитель импульсов. Работает отлично, погрешность поллитра на 200л.




Ответить с цитированием