  1. #3401

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Всем привет, вылезла проблемка одна

    неработает код.
    Код:
    		I10:=0;
    		FOR I10 := 0 TO 30 BY 1 DO
    		Trend1[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Temperatura[I10]);
    		Trend2[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy1[I10]);
    		Trend3[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy2[I10]);
    		Trend4[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy3[I10]);
    		Trend5[I10]:=WSTRING_TO_BYTE(StructuraTestGS[1].Vibraciy4[I10]);
    		END_FOR
    причину в принципе понимаю, то что в правой стороне цыфры у меня с пробелами, как убрать пробелы или как сделать чтобы работало? те строка 3 символа, "11П" 11цифра и П пробел или "1ПП"
    Можно сначала WSTRING перевести в STRING, а потом уже STRING в BYTE.

  2. #3402

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Можно сначала WSTRING перевести в STRING, а потом уже STRING в BYTE.
    добил значения вместо пробелов в конец, нулями в начало. вроде заработало. тестирую

  3. #3403

    По умолчанию

    Ребят, уменя график XY используется, ему легенду вывести можно нет? не найду такую опцию

  4. #3404
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возник вопрос, возможно ли в визуализацию одного ПЛК210 встроить/отобразить визуализацию другого ПЛК210 находящихся в одной локальной сети ?

  5. #3405

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Ребят, уменя график XY используется, ему легенду вывести можно нет? не найду такую опцию
    Такой опции нет.

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Возник вопрос, возможно ли в визуализацию одного ПЛК210 встроить/отобразить визуализацию другого ПЛК210 находящихся в одной локальной сети ?
    Добрый день.
    Да, это возможно - с помощью элемента визуализации Web-браузер.

    P.S. - вопросы про визуализацию лучше задавать в соответствующей теме:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22038

  6. #3406

    По умолчанию

    Всем здравствуйте, как реализовать такую схему на ST Снимок.JPG

  7. #3407

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как найти максимальное значение в массиве?

  8. #3408

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Игорь Владимирович Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как найти максимальное значение в массиве?
    В библиотеке OSCAT Basic есть функция ARRAY_MAX.

  9. #3409

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В библиотеке OSCAT Basic есть функция ARRAY_MAX.
    спасибо нашел на овене.

    как использовать OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:= , size:= ) также указывать через ADR ??
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.08.2021 в 09:40.

  10. #3410

    По умолчанию

    Вот таким образом будет верно? массивы уменя имеют тип BYTE

    Код:
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend2), size:= V1max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend3), size:= V2max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend4), size:= V3max);
    		OSCAT_BASIC.ARRAY_MAX(pt:=ADR(PLC_PRG.tTrend5), size:= V4max);
    реализовал так:

    Код:
    		FOR I3 := 0 TO 31 BY 1 DO
    		IF II3<PLC_PRG.tTrend1[I3]
    			THEN
    			II3:=PLC_PRG.tTrend1[I3];
    		END_IF
    		END_FOR
    Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 20.08.2021 в 10:25.

Страница 341 из 893 ПерваяПервая ... 241291331339340341342343351391441841 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •