вот скриншот
2021-08-09_16-40-10.png
вот скриншот
2021-08-09_16-40-10.png
Нажмите на указанные кнопки и найдите библиотеку в списке (не пользуясь строкой поиска).
09-08-2021 16-42-08.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Я недавно уточнял этот вопрос и выяснил, что ранее был не прав - работать с sqlite можно (через библиотеку CmpSysExec).
Файл БД потребуется создать из консоли.
Название утилиты в прошивке - sqlite3.
image_2021_08_06T04_46_29_852Z.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 09.08.2021 в 18:51.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Блин, это очень радостная новость!!! Будем разбираться
Сразу еще в догонку вопрос: расположение такого файла можно сделать такое чтобы потом по FTP доступ иметь, или там внутрисистемная область флэш памяти используется?
Сейчас на китайских панелях оператора с линуксовой осью сей функционал нами используется, но мы хотим перебираться на вашу линейку новых ПЛК 210-й серии, поэтому не хотелось бы потерять такие возможности как были ранее
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Евгений доброго дня ! Огромное спасибо за вашу поддержку! Совет ваш помог,связь установилась ...но кроме 0 не чего получить не удалось...ладно едем дальше..решил использовать OCL.MB_TcpSlave ....переменные инициализированные в начале программы сразу отобразились в OPC сервере,а вот переменная которая меняется во времени( каждые 5 сек ,сделал просто для проверки)..увы вместо значения в OPC сервере всегда 0..
fbTon1(IN :=TRUE, PT :=PT1,Q=>timerset,ET=>ET1);
IF timerset THEN
fbTon1(IN :=FALSE);
CountTimer1:=CountTimer1+1;
fbTon1(IN :=TRUE);
END_IF;
DataOutDoor[6]:=CountTimer1;