Здравствуйте. Не могу понять. Приобрёл пр102 с выходами типа К. По схеме в инструкции подключаю промежуточное реле. К одному входу реле А1 подаю напрямую +24 VDC. К одному выходу DO1 подвожу -24, из второго выхода DO1 подвожу ко второму входу реле А2.
Как только включаю в сеть, промежуточное реле тут же включается, хотя DO1 в ПР не активирован. Использую реле как на фото.




Ответить с цитированием