Показано с 1 по 10 из 55

Тема: Подключение импульсного расходомера к дискретному входу.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    )))) Не, трудный это ты. Решаешь упорно проблему, который нет, да еще пытаешься приладить к достаточно серьезному оборудованию китайскую хрень с барахолки))))
    А вообще забавно со стороны наблюдать))))
    Вот и наблюдай молча. От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Напиши мне в личку, я тебе схему подключения с решением твоей проблемы пришлю.
    Покорнейше благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужен нормирующий преобразователь частота/период в токовую петлю 4-20ма. и его уже цеплять к аналоговому входу ПР.
    Например НПСИ-ЧВ https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-chv
    У нас с шестеренчатыми расходомерами стоят чисто аналоговые kep sc-fi, но, боюсь цена сейчас заоблочная.

    http://www.kep-products.ru/kep-signa...stota-tok.html

    Тахометр от Овена с токовым выходом в принципе то же можно попробовать. На столе поддержание постоянного расхода жидкости при помощи частотного преобразователя работало. Но как такового фильтра в тх-01 нет и дребезг контактов расходомера превращсется в заоблачные цифры на табло, хотя токовый выход вроде более инертный.

    Ну и для дозирования с претензией на точность нужен шестеренчатый расходомер, а не турбинный. На алиекспрессе есть пластиковые, не знаю на сколтко их хватает. у нас из нерж 316, раз в пару лет меняем.
    Искать по словам "oval gear flow meter"
    Последний раз редактировалось gmz_001; 29.07.2021 в 16:10.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexxx Посмотреть сообщение
    Вот и наблюдай молча.
    Бабка-советчица, это ты чтоль?)))

    От твоих неумелых подковырок всё равно толку ноль, а разжевывать тебе очевидные вещи мне уже надоело. Надеюсь тебе хватит ума не отвечать на это сообщение.

    Покорнейше благодарю.
    Не вежливо не ответить на благодарность великосветской наиумнейшей особы)))))))

Похожие темы

  1. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:46
  2. Подключение импульсного сигнала от водомера
    от SmartRnd в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 19:13
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 11:46
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2016, 13:54
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •