Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.
Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.