Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
Добрый день. Честно потратил несколько часов на поиск информации, но ответа не нашел, хотя вопрос поднимался не раз на форуме.
Возможно ли сделать простое управление драйвером ШД без доп. программ, как Hardella?
Есть ПЛК210-03 с быстрыми выходами. С помощью параметра "Период генератора" можно менять скорость ШД в нужных мне пределах, но этот параметр не меняется из программы, а это необходимо.
Можете ткнуть направление, как это реализовать? Или без Hardella не обойтись?

Почему пока не хочу использовать Hardella - нужно тратить время на изучение, а задачи по управлению ШД простые, надеюсь обойтись штатными средствами.
Добрый день.
Hardella не подойдет для ПЛК210.
На данный момент способов решения вашей задачи с использованием этого контроллера я не вижу.
В будущем мы планируем выпустить специальный модуль из линейки Mx210 для управления шаговыми двигателями.