Добрый день. Т.к. факторов много, постараюсь ответить по пунктам:
- Максимальная частота, которой нам удавалось достичь - 2 мс на запрос (один модуль, групповой запрос на управление);
- Скорость от типа запроса не зависит;
- В общем случае от типа модуля не зависит. Исключение могут составлять модули 101, 701, 501, т.к. может быть задержка во время отработки непосредственного измерения физ. величин;
- Гирлянда влияет на время доставки пакета до конечного модуля. Тут конечно RSTP немного выручает. Время зависит от кол-ва модулей. Проброс пакета идёт на аппаратном уровне и независит от загруженности "промежуточных" модулей
- Влияние незначительное. Заголовок TCP пакета уже содержит 192 байта, допустим вы запросили 8 измерений на 101-м модулей (ещё 32 байта), плюс обёртка Modbus (6-8 байт) - особой разницы вы не заметите.