    Доброго дня, коллеги! Прошу поделиться опытом, какая максимальная частота следования запросов к модулю может быть реализована? Зависит ли от типа запроса - чтение регистров или запись? Зависит ли от типа модуля? Как это влияет на соединение "гирляндой"? Зависит ли скорость от объема данных в запросе?
    Последний раз редактировалось akonstan; 03.07.2021 в 07:00.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от akonstan Посмотреть сообщение
    Доброго дня, коллеги! Прошу поделиться опытом, какая максимальная частота следования запросов к модулю может быть реализована? Зависит ли от типа запроса - чтение регистров или запись? Зависит ли от типа модуля? Как это влияет на соединение "гирляндой"? Зависит ли скорость от объема данных в запросе?
    Добрый день. Т.к. факторов много, постараюсь ответить по пунктам:
    - Максимальная частота, которой нам удавалось достичь - 2 мс на запрос (один модуль, групповой запрос на управление);
    - Скорость от типа запроса не зависит;
    - В общем случае от типа модуля не зависит. Исключение могут составлять модули 101, 701, 501, т.к. может быть задержка во время отработки непосредственного измерения физ. величин;
    - Гирлянда влияет на время доставки пакета до конечного модуля. Тут конечно RSTP немного выручает. Время зависит от кол-ва модулей. Проброс пакета идёт на аппаратном уровне и независит от загруженности "промежуточных" модулей
    - Влияние незначительное. Заголовок TCP пакета уже содержит 192 байта, допустим вы запросили 8 измерений на 101-м модулей (ещё 32 байта), плюс обёртка Modbus (6-8 байт) - особой разницы вы не заметите.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •