но модуль при напряжении > 6В периодически выдает ошибку обрыв датчика F00D
Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.
Помнится, что Овен на потенциальных выходах использует внутреннюю "подтяжку" к напряжению выше 10 Вольт как раз для определения состояния "обрыв датчика". На ПЛК110 точно. Т.е если у источника высокое выходное сопротивление и напряжение близко к максимуму - вуаля.
Вот это хуже. Придется либо попробовать делитель чуть уменьшить, либо модуль докупать 0...10В.
Диагностика цепи не отключается? Ошибку то можно игнорировать, но он значение в ноль скидывает.
Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
Ошибку нельзя игнорировать, если такая фигня появилась - АЦП будет нелинейно завышать во всем диапазоне. Наличие такой подтяжки легко проверить - на включенном модуле и неподключенном потенциальном входе измерить цифровиком напряжение на нем.
Мне обратная связь нужна только для проверки работоспособности клапана.