Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
Я как-то делал опыты с временем фильтра и возможностью по максимальной частоте на дискретном входе https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, и если не ошибаюсь, если время цикла больше времени фильтра, то все будет определяться большим временем, т.е. временем цикла, возможно для аналогового входа это не работает, тогда менять вручную через меню экрана.
про экранное меню, знаю писал, есть не удобство, много устройств около 90. на каждом по 2 считывателя это итого перестраивать после прошивки придется по 4 входа на каждом. убрали бы в овене ограничение 10 мс