если фильтр убрать в 0, то на 20 мс уменьшится с каждого бита, итого 720 мс будет прирост что уже будет вполне приемлемо. все дело в том что в что ПР видит смену фронта через 20-22 МС, как раз у меня цикл программы 12 мс и фильтр 10 мс.
если фильтр убрать в 0, то на 20 мс уменьшится с каждого бита, итого 720 мс будет прирост что уже будет вполне приемлемо. все дело в том что в что ПР видит смену фронта через 20-22 МС, как раз у меня цикл программы 12 мс и фильтр 10 мс.
Я как-то делал опыты с временем фильтра и возможностью по максимальной частоте на дискретном входе https://www.youtube.com/watch?v=qC5uuBg-eBc, и если не ошибаюсь, если время цикла больше времени фильтра, то все будет определяться большим временем, т.е. временем цикла, возможно для аналогового входа это не работает, тогда менять вручную через меню экрана.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ