Показано с 21 по 30 из 32

Тема: ПЛК110[M02] останавливается цикл при подключении входных дискретов

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Вы люто не учитываете паузы между запросом и ответом. А на некоторых протестированных мною приборах они легко были и в 300 мс...
    Пока в тех слейвах что висят в тех. доке четко прописаны задержки ответа со ссылкой на стандарты по модбас....
    У меня вся проблема что 3 слейва имеют максимум 9600, а это капец.

    Пытаюсь разделить слейвы на регистры которые нужно считать быстро и которые могут подождать.... Но уткнулся что период опроса больше 10 сек не поставить)))

    Какое максимальное количество слейвов можно повесить? у меня на 26 все встало....
    Последний раз редактировалось mitroshkin; 19.06.2021 в 12:12.

Похожие темы

  1. Подключение входных устройств ПЛК110-32
    от Dima77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 15:32
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 14:04
  3. ОВЕН ПЛК110-60 ошибка при подключении.
    от Sulfur в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 10:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 10:17
  5. ПЛК 160 останавливается
    от S.A.D. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения