Сименс как понимаю будет мастером?
Разворачиваем в ПЛК110 в Конфигурации ПЛК ModBus (Slave) на TCP (очень хорошо описано в мануале на контроллер), вкидываем в него необходимые переменные для обменов, нужно не запутаться в 16 и 32 битных данных и их адресации.
В сименсе вкидываем Функциональный блок MB_CLIENT, он создаст DB с данными. После нужно уточниться с прошивкой контроллера и согласно соответствующего мануала прописать всю параметрию. Мануал нужно лучше читать англицкий или как минимум параллельно с ним сверять
В сименсе посложнее вникнуть, но реально.
Если будут вопросы могу помочь.